民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第75題
家用定頻分離式空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫, 此異常情形重複出現,最有可能之原因?
題目
家用定頻分離式空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫, 此異常情形重複出現,最有可能之原因?
- (1) 系統冷媒不足
- (2) 壓縮機轉子卡住不動
- (3) 過載保護器故障
- (4) 風扇馬達燒毀
官方答案
(2) 壓縮機轉子卡住不動
解析
通電後電流達到額定值數倍、過載開關反覆跳脫,是典型的堵轉(locked rotor)現象:壓縮機轉子或軸承卡死、無法建立轉速,啟動電流居高不下,最後由過載保護器切斷電源。冷媒不足會使低壓下降、運轉電流反而偏小;過載保護器本身故障通常表現為不跳脫或誤跳,不會使電流放大數倍;風扇馬達燒毀只影響冷凝散熱,與壓縮機啟動電流異常無直接關係。故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。