民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第34題

高壓過高,低壓過高,且電流亦過大,表示

題目

高壓過高,低壓過高,且電流亦過大,表示

  1. (1) 蒸發器散熱不良
  2. (2) 冷媒過多
  3. (3) 冷媒太少
  4. (4) 膨脹閥阻塞

官方答案

(2) 冷媒過多

解析

高壓過高、低壓過高且運轉電流偏大,代表系統冷媒充填量過多。過多冷媒佔據冷凝器容積,冷凝壓力與排氣壓力上升;蒸發器液量偏多也使低壓偏高,壓縮機負荷與電流隨之增大。蒸發器吸熱(散熱)不良會使低壓降低;冷媒太少會使高低壓與電流一併下降;膨脹閥阻塞則低壓明顯降低,均與題述三項同時偏高不符,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料