民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第35題

冷媒循環系統運轉中,回流管之低壓冷媒應為

題目

冷媒循環系統運轉中,回流管之低壓冷媒應為

  1. (1) 飽和氣態
  2. (2) 過冷氣態
  3. (3) 過熱氣態
  4. (4) 過熱液態

官方答案

(3) 過熱氣態

解析

壓縮機吸入端(回流管)的低壓冷媒必須是過熱氣態,即溫度高於該壓力下的飽和溫度,確保完全蒸發、不帶液滴。若帶液進入壓縮機形成液壓縮,會造成閥片破裂、連桿損傷,並稀釋冷凍油。系統設計以蒸發器出口過熱度(一般約5~8℃)保證此狀態。飽和氣態位於乾飽和線上,稍有熱損失即凝結;「過冷氣態」「過熱液態」用語矛盾,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。