民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第76題
冷凍循環系統中,若高低壓力均升高,電流過大,其故障可能為
題目
冷凍循環系統中,若高低壓力均升高,電流過大,其故障可能為
- (1) 冷媒太多
- (2) 系統部分阻塞
- (3) 冷媒流量太小
- (4) 壓縮機過熱
官方答案
(1) 冷媒太多
解析
冷媒充灌過多時,凝結器內液冷媒佔據部分容積,散熱面積減少,凝結壓力(高壓)上升;同時過多的冷媒進入蒸發器,蒸發壓力(低壓)也偏高,形成高低壓均升高的現象。壓縮機需壓縮更多冷媒、壓縮比與排氣溫度上升,運轉電流因此過大。故選1。系統部分阻塞或冷媒流量太小,會使低壓側壓力下降、吸氣過熱度增大,與「高低壓均升高」不符;壓縮機過熱屬結果而非原因,故選項2、3、4不適切。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。