民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第77題
冷媒充灌過多,在運轉時會產生
題目
冷媒充灌過多,在運轉時會產生
- (1) 高壓過高
- (2) 高壓過低
- (3) 低壓過低
- (4) 低壓過低,高壓過高之現象
官方答案
(1) 高壓過高
解析
冷媒充灌量過多時,凝結器內的有效散熱容積被液冷媒佔去,冷凝溫度與凝結壓力隨之升高,故高壓過高,選1。高壓升高會使壓縮機負載與運轉電流增加、排氣溫度上升,嚴重時可能跳脫保護或損壞壓縮機。低壓側則因蒸發器液量偏多而略為偏高或變化不大,不會出現低壓過低的現象,因此選項2、3、4的敘述均與充灌過多的實際表現不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。