民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第19題

冷凍循環系統乾燥器部分堵塞,則

題目

冷凍循環系統乾燥器部分堵塞,則

  1. (1) 運轉電流增加
  2. (2) 過冷度增加
  3. (3) 低壓壓力上升
  4. (4) 過熱度增加

官方答案

(4) 過熱度增加

解析

乾燥器部分堵塞形成額外節流,使進入蒸發器的冷媒流量減少、供液不足,蒸發壓力下降、蒸發不完全,過熱度因此上升,回氣溫度升高,運轉電流反而下降。低壓壓力不會上升而是降低;運轉電流不會增加;過冷度並非此故障的主要表徵。因此選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料