民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第20題

定頻分離式空調機蒸發壓力太高可能原因為

題目

定頻分離式空調機蒸發壓力太高可能原因為

  1. (1) 冷媒不足
  2. (2) 液管過細
  3. (3) 安裝距離過長
  4. (4) 冷凝器太髒

官方答案

(4) 冷凝器太髒

解析

冷凝器太髒會使散熱不良,冷凝壓力與冷凝溫度上升,毛細管或膨脹閥兩端壓差變大,冷媒流量增加,蒸發壓力因而偏高。冷媒不足、液管過細、安裝距離過長都會造成節流或管路壓損,使蒸發壓力偏低,而非偏高。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。