民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第7題

就潛熱量之比較,R-134a 比R-22

題目

就潛熱量之比較,R-134a 比R-22

  1. (1) 相等
  2. (2) 不一定
  3. (3) 大
  4. (4) 小

官方答案

(4) 小

解析

R-134a的汽化潛熱約為198 kJ/kg,R-22約為233 kJ/kg,兩相比較R-134a之潛熱量較小。潛熱量小代表單位質量冷媒所能攜帶的製冷量較低,因此R-134a系統往往需要較大的冷媒循環量才能達到相同冷凍能力。故R-134a比R-22小,答案選4。選項1、2、3均與實際物性數據不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料