民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第15題

家用定頻分離式空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫, 此異常情形重複出現,最有可能之原因?

題目

家用定頻分離式空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫, 此異常情形重複出現,最有可能之原因?

  1. (1) 系統冷媒不足
  2. (2) 壓縮機轉子卡住不動
  3. (3) 風扇馬達燒毀
  4. (4) 過載保護器故障

官方答案

(2) 壓縮機轉子卡住不動

解析

壓縮機通電後電流達額定數倍,表示啟動瞬間轉子無法轉動,形成堵轉電流,過載保護器因電流過大而跳脫;若反覆復歸仍會再跳,最可能是壓縮機轉子卡住。冷媒不足通常使運轉電流偏低;風扇馬達燒毀不會造成壓縮機堵轉;過載保護器本身故障不會產生數倍額定電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料