民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第16題

R-404A 商用冷凍庫其壓縮機外殼及回管結霜時,設定庫內溫度為-18°C,目前庫內溫度為-10°C,運 轉電流偏低,請問下列何者為非?

題目

R-404A 商用冷凍庫其壓縮機外殼及回管結霜時,設定庫內溫度為-18°C,目前庫內溫度為-10°C,運 轉電流偏低,請問下列何者為非?

  1. (1) 除霜定時器故障
  2. (2) 溫度開關故障
  3. (3) 庫內風扇故障不運轉
  4. (4) 除霜電熱器故障

官方答案

(2) 溫度開關故障

解析

庫內風扇不轉、除霜定時器不動作或除霜電熱器故障,都會使蒸發器結霜或熱交換變差,吸氣壓力與冷媒質量流量下降,運轉電流偏低,庫溫降不到 -18°C,回管及壓縮機外殼也可能結霜。溫度開關故障通常表現為不啟動或不停機、庫溫失控,不會直接造成此種低電流且回管結霜的典型現象,故為非。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料