民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第75題
R-410A 冷媒之窗型空調機正常運轉中,其低壓側壓力(kg f/cm 2 G)約為
題目
R-410A 冷媒之窗型空調機正常運轉中,其低壓側壓力(kg f/cm 2 G)約為
- (1) 4~6
- (2) 10~12
- (3) 8~10
- (4) 0~2
官方答案
(3) 8~10
解析
R-410A 屬近共沸混合冷媒,運轉壓力約為 R-22 的 1.5~1.6 倍。窗型空調正常運轉時,低壓側(吸入壓力)約在 8~10 kgf/cm²G,換算約 115~145 psig;對應蒸發溫度約 5~10℃。若壓力僅 4~6 kgf/cm²G 則偏低,可能是冷媒不足或蒸發器結霜;10~12 以上屬偏高;0~2 則近乎無冷媒或壓縮機未運轉。故正常範圍應選 8~10 kgf/cm²G。