民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第62題

冷氣機壓縮機有運轉,但室內機出風口溫度越來越不冷可能是

題目

冷氣機壓縮機有運轉,但室內機出風口溫度越來越不冷可能是

  1. (1) 風扇馬達反轉
  2. (2) 冷媒洩漏
  3. (3) 冷媒太多
  4. (4) 室內設定溫度太低

官方答案

(2) 冷媒洩漏

解析

壓縮機有運轉表示電源、保護器與控制電路正常,問題出在冷媒循環側。出風口溫度「越來越」不冷,是冷媒量逐漸減少的典型徵兆:管路或接頭微量洩漏使系統冷媒不足,蒸發器內液態冷媒減少、換熱能力下降,吹出溫度便慢慢升高。風扇馬達反轉會立即造成風量與噪音異常,屬突發而非漸進;冷媒過多主要使高壓、運轉電流偏高;室內設定溫度太低只會讓機器持續運轉、出風更冷,不會越來越不冷。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料