民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第63題
家用定頻空調機R-410A 冷凍循環系統,當在夏季室溫28°C運轉時,系統低壓70psig 則判斷可能狀 況為
題目
家用定頻空調機R-410A 冷凍循環系統,當在夏季室溫28°C運轉時,系統低壓70psig 則判斷可能狀 況為
- (1) 系統冷媒量正常
- (2) 系統冷媒不足
- (3) 冷凝器散熱太好
- (4) 系統冷媒太多
官方答案
(2) 系統冷媒不足
解析
R-410A 在正常蒸發溫度約 5~8°C 時,低壓側表壓力約在 115~125 psig 附近。夏季室溫 28°C 下量得低壓僅 70 psig,對應的蒸發溫度已降到約 -10°C 左右,遠低於正常範圍,代表蒸發器內液態冷媒不足、過熱度過大,最可能為系統冷媒量不足(洩漏或充填不夠)。冷凝器散熱太好會使高壓下降,但不會讓低壓低到這種程度;冷媒太多通常使低壓偏高、高壓與運轉電流上升。故判斷為冷媒不足。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。