民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第19題

交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大

題目

交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大

  1. (1) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈大
  2. (2) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈小
  3. (3) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈大
  4. (4) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小

官方答案

(4) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小

解析

短路比 SCR 指同步發電機在額定轉速下產生額定電壓所需激磁電流,與短路產生額定電樞電流所需激磁電流之比,約等於同步電抗 Xd(標么值)的倒數。SCR 愈大表示 Xd 愈小(同步阻抗愈小),電樞反應造成的電壓變動較緩和,因此電壓調整率愈小。故比值愈大→同步阻抗愈小、電壓調整率愈小,選 4。選項1、2稱同步阻抗愈大,與 SCR 定義相反;選項3稱電壓調整率愈大,亦誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料