某1000 k V A 單相變壓器,一次側電壓20 k V 、二次側電壓3 . 3 k V 、滿載銅損4 . 8 k W 、鐵損 3 . 2 k W ,則最大效率和當時之負載百分比各為

  1. (1) 98 %,81 %
  2. (2) 96 %,90 %
  3. (3) 98 %,90 %
  4. (4) 95 %,81 %

官方答案

(1) 98 %,81 %

解析

變壓器最大效率發生於銅損等於鐵損時。設負載率 x,則 x²×Pcu(滿載)=Pfe,代入 x²=3.2/4.8=0.6667,x=0.816≈81%,故當時負載百分比為 81%(選項 1、4 符合)。此時輸出=1000×0.816=816kW,總損失=鐵損 3.2+銅損 3.2=6.4kW,效率 η=816/(816+6.4)≈99.2%,題目選項中 98% 為最接近者。故選 1(98%、81%)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。