民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第53題
三相三線220 V 電動機,其分路過電流保護器額定為100 A,則此電動機外殼接地線之線徑應 為
題目
三相三線220 V 電動機,其分路過電流保護器額定為100 A,則此電動機外殼接地線之線徑應 為
- (1) 1 . 6 公厘
- (2) 2 . 0 公厘
- (3) 5 . 5 平方公厘
- (4) 8 平方公厘
官方答案
(4) 8 平方公厘
解析
電動機外殼接地屬第三種接地(設備接地),其接地線線徑依分路過電流保護器額定查表決定。依用戶用電設備裝置規則接地線線徑表,100 A保護分路對應之設備接地線最小截面積為8平方公厘。1.6、2.0公厘為導線直徑(約2、3.1 mm²),僅適更小容量;5.5 mm²對應約60 A以下,100 A須用8 mm²以確保接地故障電流可順利回流跳脫。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。