民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第62題
下列何項不是單相變壓器並聯運用時之必要條件?
題目
下列何項不是單相變壓器並聯運用時之必要條件?
- (1) 一次及二次側額定電壓相等
- (2) 極性相同
- (3) 匝數比相同
- (4) 容量相同
官方答案
(4) 容量相同
解析
單相變壓器並聯運轉之必要條件包括:一次及二次側額定電壓與變比(匝數比)相等,使並聯後無環流;極性(與相序)相同,使二次側電壓相位一致可正確並接;短路阻抗百分值及X/R比相近,使負載依容量合理分配。至於「容量相同」並非必要條件,不同容量之變壓器只要阻抗電壓(標么阻抗)相符即可並聯,實務上常將不同容量變壓器並聯以因應負載成長。故選項4容量相同不是必要條件,為本題答案。