民國96年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第24題
低壓電動機分段設備,其電流額定至少為電動機額定電流之
題目
低壓電動機分段設備,其電流額定至少為電動機額定電流之
- (1) 115%
- (2) 125 %
- (3) 135 %
- (4) 150 %
官方答案
(1) 115%
解析
依屋內線路裝置規則有關電動機電路之規定,電動機之分段設備(控制器、隔離開關)其額定不得低於電動機額定電流之115%。此與分路導線及過電流保護裝置(一般取125%)不同:分段設備僅供隔離與投切,不須承受起動電流之長時間裕度,故規定為115%。選項2之125%係導線及過電流保護常見值;135%、150%均非本規定之數值,考生應區分「分段設備」與「導線/保護」之不同要求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。