民國96年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第26題
配電盤上用來記錄無效電功率之儀表為
題目
配電盤上用來記錄無效電功率之儀表為
- (1) K W
- (2) K W H
- (3) K V A R
- (4) P F
官方答案
(3) K V A R
解析
無效電功率(虛功率、電抗功率)單位為乏(var)或千乏(kVAR)。KW為有效功率(千瓦),KWH為電能(千瓦小時),PF為功率因數(無單位比值)。配電盤上記錄無效電功率的儀表即乏計(VAR meter),標示為KVAR。三相同期系統中P=VIcosθ(有效)、Q=VIsinθ(無效)、S=VI(視在),且S²=P²+Q²。為監測力率、計算無效補償與台電力率獎懲,須以KVAR表量測虛功率。