民國96年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第27題

差動電驛之接線試驗,各相之一次側相角須相差

題目

差動電驛之接線試驗,各相之一次側相角須相差

  1. (1) 60
  2. (2) 90
  3. (3) 120
  4. (4) 180 度

官方答案

(3) 120

解析

三相差動電驛接線試驗時,一次側三相電流應為對稱三相,各相之間相角差為120°。唯有維持正確之120°相位關係,正常運轉時各比流器(CT)二次側電流方能依向量相互抵消,差動電流近於零,避免保護電驛誤動作;當內部發生故障時差動電流才足以驅動電驛跳脫。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。