民國96年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第27題
有二具均為50 K V A 之單相變壓器,按V - V 接線使用於三相電源系統,若另增加一具同規格 之變壓器,將其改接成△-△接線,則該變壓器組輸出容量可增加
題目
有二具均為50 K V A 之單相變壓器,按V - V 接線使用於三相電源系統,若另增加一具同規格 之變壓器,將其改接成△-△接線,則該變壓器組輸出容量可增加
- (1) 57 . 7
- (2) 60 . 5
- (3) 63 . 4
- (4) 86 . 6 K V A
官方答案
(3) 63 . 4
解析
V-V接線(開角型)以2具50 KVA單相變壓器組三相,其輸出容量為√3×50=86.6 KVA。改為△-△接線以3具50 KVA變壓器,總容量為3×50=150 KVA。故容量增加150−86.6=63.4 KVA。關鍵在於V-V接線雖用2具變壓器,卻只能發揮單具額定√3倍之三相容量,而△-△為3具滿額,故增額為63.4 KVA。