某工廠以3 ψ 4 W 11 . 4 K V 受電,其變壓器組總容量為750 K V A ,電源短路容量為250 M V A , 假設選定1000 K V A…
題目
某工廠以3 ψ 4 W 11 . 4 K V 受電,其變壓器組總容量為750 K V A ,電源短路容量為250 M V A , 假設選定1000 K V A 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值( p u ) 為
- (1) 1 . 33 p u
- (2) 0 . 75 p u
- (3) 0 . 04 p u
- (4) 0
官方答案
(3) 0 . 04 p u
解析
電源等效阻抗標么值 X_pu = 計算基值容量 S_b ÷ 電源短路容量 S_sc。取 S_b = 1000kVA = 1MVA,S_sc = 25MVA,得 X_pu = 1 / 25 = 0.04 pu。標么值為系統短路容量相對於基值之倒數,短路容量愈大阻抗愈小。選項1(1.33pu)為誤用變壓器容量750kVA計算(1000/750);選項4(0.25pu)為誤將基值取1000MVA再除(250/1000)之混淆;選項2(0.75pu)無合理對應。故答案0.04pu。