民國96年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第4題
汽電共生發電廠引接於台電22 . 8 K V 配電線者,最大逆送電力不得超過
題目
汽電共生發電廠引接於台電22 . 8 K V 配電線者,最大逆送電力不得超過
- (1) 20000
- (2) 15000
- (3) 10000
- (4) 5000 K W
官方答案
(3) 10000
解析
依相關電業及併聯規範,汽電共生發電廠引接於台電配電線路(如22.8kV配電線)時,為維持配電系統電壓穩定與保護電驛協調,其最大逆送(併聯輸出)電力不得超過10000kW(10MW)。此限制係考量配電線路容量。選項4(5000kW)過低、選項1(20000kW)與2(15000kW)則超過配電線容許上限。故答案為10000kW。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。