民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第35題

比流器( C T ) 之二次阻抗為0 . 5 歐姆,量測之電流為4 安培,則比流器二次側所接之負載為

題目

比流器( C T ) 之二次阻抗為0 . 5 歐姆,量測之電流為4 安培,則比流器二次側所接之負載為

  1. (1) 2 V A
  2. (2) 4 V A
  3. (3) 8 V A
  4. (4) 12 . 5 V A

官方答案

(3) 8 V A

解析

比流器二次側所接負載(含電表電流線圈、導線及接點)以伏安(VA)表示,計算式為 S=I²Z。已知二次阻抗 Z=0.5 Ω、二次電流 I=4 A,代入得 S=4²×0.5=16×0.5=8 VA。此值代表二次側在該電流下所消耗的視在功率,也決定 CT 的負擔是否超過其額定 burden。選項 2 VA 是把電流與阻抗直接相乘(4×0.5)所致,12.5 VA 則相當於以電壓平方除以阻抗的算法,均非 VA 的定義。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。