民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第36題
在交流電動機及交流發電機中,常使用何種保護電驛作為內部故障保護
題目
在交流電動機及交流發電機中,常使用何種保護電驛作為內部故障保護
- (1) 過流電驛
- (2) 過流接地電驛
- (3) 接地保護電驛
- (4) 差動電驛
官方答案
(4) 差動電驛
解析
差動電驛把被保護設備兩端的比流器二次電流接入比較,正常時兩側電流相等、差流近乎為零;一旦繞組內部發生相間或匝間短路,電流改由故障點流過,兩側出現明顯差流,電驛即迅速動作。它具有很高的靈敏度與明確的選擇性,因此廣泛用於交流發電機、變壓器及大型電動機的內部故障保護。過流電驛、過流接地電驛與接地保護電驛主要是反應外部短路或接地故障,通常作為後備保護,無法靈敏偵測繞組內部輕微故障。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。