民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第64題
單相三線式供電系統若A 相及B 相之電流均為25 安, 則其中性線電流為多少安?
題目
單相三線式供電系統若A 相及B 相之電流均為25 安, 則其中性線電流為多少安?
- (1) 25
- (2) 50
- (3) 12 . 5
- (4) 0
官方答案
(4) 0
解析
單相三線式供電係由兩條火線(A相、B相)與一條中性線組成,兩火線對中性線電壓相同、相位相反。中性線電流為兩相電流的相量和,即 I_N=|I_A-I_B|(功率因數相同時)。本題 I_A=I_B=25A,故 I_N=|25-25|=0A。也就是兩相負載完全平衡時,中性線幾乎沒有電流通過;若兩相電流不等,中性線電流才等於兩者之差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。