民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第65題

有一配電變壓器額定為69 / 11 . 4 k V 、30 M V A ,其接法為△- Y ,現欲在二次側( 11 . 4 k V 側) 裝 設一C T ,該C…

題目

有一配電變壓器額定為69 / 11 . 4 k V 、30 M V A ,其接法為△- Y ,現欲在二次側( 11 . 4 k V 側) 裝 設一C T ,該C T 之適當變流比為多少?

  1. (1) 600 / 5
  2. (2) 1000 / 5
  3. (3) 1200 / 5
  4. (4) 1600 / 5

官方答案

(4) 1600 / 5

解析

變壓器額定 30 MVA、二次側線電壓 11.4 kV,二次側額定線電流 I=30×10⁶/(√3×11.4×10³)=30×10⁶/19745≒1519 A。二次側為 Y 接,CT 亦採 Y 接,其一次電流即等於線電流,故 CT 一次側額定須不低於 1519 A,選 1600/5 最恰當,可使二次電流在 5 A 以內。600/5、1000/5、1200/5 的一次額定都小於負載電流,並不適當。