民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第32題
下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,層間有無短路,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?
題目
下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,層間有無短路,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?
- (1) 線圈電阻測定
- (2) 絕緣電阻測定
- (3) 電壓比試驗
- (4) 負載試驗
官方答案
(3) 電壓比試驗
解析
電壓比試驗是在變壓器一側施加電壓,量測另一側感應電壓,算出實際匝比並與額定變比比較。若繞線匝數有誤、層間短路造成有效匝數改變,或分接頭切換器故障、接線錯誤,都會使電壓比偏離正常值,因此可用來檢查這些問題。線圈電阻測定主要在找斷線或接觸不良,絕緣電阻測定在測絕緣良否,負載試驗則看溫升與效率。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。