民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第33題

台電3 相4 線22 . 8 k V,Y 接線多重接地系統避雷器之額定電壓應選用多少k V ?

題目

台電3 相4 線22 . 8 k V,Y 接線多重接地系統避雷器之額定電壓應選用多少k V ?

  1. (1) 4 . 5
  2. (2) 9
  3. (3) 18
  4. (4) 24

官方答案

(3) 18

解析

22.8 kV 是三相四線 Y 接系統的線電壓,相電壓(線對地)=22.8÷√3≒13.2 kV。避雷器額定電壓必須高於系統最高運轉相電壓並留裕度,13.2×1.1≒14.5 kV,故選標準額定 18 kV。4.5 kV、9 kV 都低於 13.2 kV,正常運轉就可能導通而燒損;24 kV 雖不會誤動作,但殘壓、體積與成本偏高,保護協調較差,並非最適選擇。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料