民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第38題

高壓電路過電流保護器為斷路器者,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流 量之幾倍?

題目

高壓電路過電流保護器為斷路器者,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流 量之幾倍?

  1. (1) 1 . 25
  2. (2) 1 . 5
  3. (3) 3
  4. (4) 6

官方答案

(4) 6

解析

依屋內線路裝置規則,高壓電路過電流保護器若採用斷路器,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流量之 6 倍;若採用熔絲者則為 3 倍。此規定是考量高壓電動機起動電流可達額定電流的數倍,須容許起動期間不致誤跳脫,同時兼顧導線熱容量。1.25 與 1.5 倍的數值偏小,無法承受起動電流,不適用於本題。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。