民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第61題
三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 K V A ,阻抗為5 % ,負載為900 K V A ,其漏 抗消耗之無效電力K V A R 為…
題目
三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 K V A ,阻抗為5 % ,負載為900 K V A ,其漏 抗消耗之無效電力K V A R 為若干?
- (1) 40 . 5
- (2) 45
- (3) 50
- (4) 55 . 5
官方答案
(1) 40 . 5
解析
以變壓器容量為基準,阻抗 5% 相當於標么漏抗約 0.05。滿載時漏抗無效功率約 0.05 × 1000 = 50 kVAR;負載 900 kVA 時電流標么值為 0.9,故 Q = I²X = 0.9² × 50 = 40.5 kVAR。45 kVAR 是誤用一次方比例,50 kVAR 為滿載值,55.5 kVAR 則無依據。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。