民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第62題
電動機之過載保護,如使用積熱電驛而不能於電路發生短路時,即時開斷電路者,其電源側 之過電流保護器額定值不得超過電動機額定電流
題目
電動機之過載保護,如使用積熱電驛而不能於電路發生短路時,即時開斷電路者,其電源側 之過電流保護器額定值不得超過電動機額定電流
- (1) 4
- (2) 5
- (3) 6
- (4) 7 倍
官方答案
(1) 4
解析
依屋內線路裝置規則,電動機以積熱電驛作過載保護,若該電驛不能在電路短路時立即開斷,則電源側過電流保護器的額定值不得超過電動機額定電流的 4 倍。積熱電驛只反應過載熱效應,短路電流仍須由上游保護器清除;4 倍限制可兼顧起動電流與保護選擇性,5、6、7 倍均超過規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。