3 ψ4W 11.4KV 屋外架空供電線路使用裸導線時,與房屋之最小水平間隔為

題目

3 ψ4W 11.4KV 屋外架空供電線路使用裸導線時,與房屋之最小水平間隔為

  1. (1) 1 . 2
  2. (2) 1.5
  3. (3) 1 . 8
  4. (4) 2 公尺

官方答案

(2) 1.5

解析

依《屋外供電線路裝置規則》有關架空線路與建築物間隔之規定,11.4kV 等級之屋外架空供電線路採用裸導線時,其導線與房屋(建築物)之最小水平間隔為 1.5 公尺。此規定考量 11.4kV 配電線路之電壓等級與可能之電弧、斷線風險,訂定足以保障人身安全及建物安全之距離。若為絕緣導線或電壓等級不同,間隔要求亦隨之變動。選項 1.2 公尺過小,1.8 與 2 公尺則適用於更高電壓或特殊情形,均非 11.4kV 裸導線對房屋之標準水平間隔。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。