民國95年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第33題

熔絲間之保護協調原則,為前保護熔絲之最大清除時間不能超過後保護熔絲最小熔斷時間之

題目

熔絲間之保護協調原則,為前保護熔絲之最大清除時間不能超過後保護熔絲最小熔斷時間之

  1. (1) 65 %
  2. (2) 70 %
  3. (3) 75 %
  4. (4) 80 % ,以確保保護效果

官方答案

(3) 75 %

解析

熔絲保護協調(選擇性)的原則在於,當下游故障時應由最接近故障點的後段熔絲先動作,前段熔絲作為備用。依熔絲協調曲線設計,前段(上游)熔絲之最大清除時間(total clearing time)必須低於後段(下游)熔絲之最小熔斷時間,其容許上限為後段最小熔斷時間的 75%。即:前保護熔絲最大清除時間 ≦ 後保護熔絲最小熔斷時間 × 75%。如此可避免上下段同時切斷而擴大停電範圍。其餘 65%、70%、80% 均不符合此協調原則之規範值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料