瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

題目

瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

  1. (1) 大於最大啟動電流
  2. (2) 小於短路故障電流
  3. (3) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
  4. (4) 小於最大啟動電流

官方答案

(3) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流

解析

瞬時過電流電驛作為馬達短路或過電流保護時,標置電流必須大於馬達最大啟動電流,以免啟動瞬間誤跳脫;同時必須小於短路故障電流,才能在發生短路時確實動作切斷故障。二者須同時滿足,故應設定在大於最大啟動電流、但小於短路故障電流之間。選項1僅大於啟動電流未顧及故障動作;選項2、4方向錯誤。