民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第76題

低壓電力電容器如個別裝配於電動機之分路以改善功率因數時,其導線安培容量應不低於電 容器額定電流之1 . 35 倍,並不得低於電動機分路容量之

題目

低壓電力電容器如個別裝配於電動機之分路以改善功率因數時,其導線安培容量應不低於電 容器額定電流之1 . 35 倍,並不得低於電動機分路容量之

  1. (1) 1 / 2
  2. (2) 1 / 3
  3. (3) 1 / 4
  4. (4) 1 . 25

官方答案

(2) 1 / 3

解析

依屋內線路裝置規則,低壓電力電容器若個別裝設於電動機分路以改善功率因數,其專用導線之安培容量應不低於電容器額定電流之1.35倍,並不得低於該電動機分路容量之1/3,以確保電容器投入時導線不過熱且具足夠載流量。選項1(1/2)、3(1/4)、4(1.25倍)均非規範所定之1/3比例。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料