民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第19題
過電流電驛( C O ) 在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方 式為之?
題目
過電流電驛( C O ) 在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方 式為之?
- (1) 設定較高的電流標置,並選用較大的時間標置
- (2) 設定較低的電流標置,並選用較大的時間標置
- (3) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置
- (4) 設定較高的電流標置,並選用較小的時間標置
官方答案
(3) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置
解析
過電流電驛(CO)為反限時特性,跳脫時間同時受電流標置與時間標置影響。在相同故障電流下,若調低電流標置(動作電流設定值),故障電流相對倍率變大,曲線操作點往高倍率處移動,動作更快;再將時間標置調小,整體延時倍率下降,跳脫更迅速。因此應選較低電流標置配合較小時間標置。若用較大時間標置則延時加長,反而減緩跳脫。