民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第63題

某三相Y 接同步發電機之額定容量為6 . 25 K V A ,額定線電壓為220 V ,每相電抗為8 . 4 Ω , 如以其額定容量及電壓做基準,則其每相電抗標…

題目

某三相Y 接同步發電機之額定容量為6 . 25 K V A ,額定線電壓為220 V ,每相電抗為8 . 4 Ω , 如以其額定容量及電壓做基準,則其每相電抗標么值( p u ) 為多少?

  1. (1) 0 . 626
  2. (2) 1 . 085
  3. (3) 1 . 879
  4. (4) 8 . 4

官方答案

(2) 1 . 085

解析

Y 接同步發電機每相基準阻抗 ZB=Vφ²/Sφ。相電壓 Vφ=220/√3=127.0V,每相容量 Sφ=6.25kVA/3=2.0833kVA=2083.3VA。故 ZB=(127.0)²/2083.3≈16129/2083.3≈7.744Ω(亦可寫為 ZB=VL²/S=220²/6250=7.744Ω)。每相電抗標么值 Xpu=X/ZB=8.4/7.744≈1.085。答案為 1.085。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料