民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第65題
3 ψ 4 W 6 . 6 / 11 . 4 k V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少k V ?
題目
3 ψ 4 W 6 . 6 / 11 . 4 k V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少k V ?
- (1) 3
- (2) 4 . 5
- (3) 9
- (4) 15
官方答案
(3) 9
解析
3ψ4W 6.6/11.4kV 中性點直接接地系統,其線電壓為 11.4kV、相電壓為 6.6kV。避雷器額定電壓之選用,對有效接地(直接接地)系統,一般取額定電壓約為線電壓之 0.8 倍,即 Ur≈0.8×11.4≈9.1kV,故選用 9kV 級避雷器。另依避雷器之最大連續運轉電壓必須大於系統相電壓 6.6kV,4.5kV 與 3kV 均過低不適用,15kV 又過大,9kV 級最為吻合。答案為 9kV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。