民國98年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第23題
某房間面積20 平方公尺,採用晝光日光燈40 W,與管光束最初流明數為2500 流明,又該房 間照明率為0 . 5,維護係數0 . 8 時,擬保持300 勒克斯…
題目
某房間面積20 平方公尺,採用晝光日光燈40 W,與管光束最初流明數為2500 流明,又該房 間照明率為0 . 5,維護係數0 . 8 時,擬保持300 勒克斯( L x ) 照度,則需要日光燈
- (1) 8
- (2) 6
- (3) 4
- (4) 2 支
官方答案
(2) 6
解析
利用照度公式E=(n×F×CU×MF)÷A。代入300=(n×2500×0.5×0.8)÷20,右式分母移項得300×20=n×2500×0.4,即6000=n×1000,故n=6支。選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。