某工廠之設備容量為120 K W、功因為80 %、需量因數為60 %,擬以兩具單相變壓器接成V - V 接線供電時,單具變壓器之容量約為多少?
題目
某工廠之設備容量為120 K W、功因為80 %、需量因數為60 %,擬以兩具單相變壓器接成V - V 接線供電時,單具變壓器之容量約為多少?
- (1) 72 K V A
- (2) 62 K V A
- (3) 52 K V A
- (4) 42 K V A
官方答案
(3) 52 K V A
解析
先求視在功率:設備容量120kW÷功因0.8=150KVA;再乘需量因數0.6得實際負載150×0.6=90KVA。兩具單相變壓器接成V-V(開角型)接線時,總容量=√3×單具容量,故單具容量=90÷√3=90÷1.732≈51.96≈52KVA。選3。