民國98年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第43題

漏電斷路器之最小動作電流,係額定感度電流

題目

漏電斷路器之最小動作電流,係額定感度電流

  1. (1) 50
  2. (2) 40
  3. (3) 30
  4. (4) 25 %以上之電流值

官方答案

(1) 50

解析

依漏電斷路器相關標準(如 CNS 規定),其「不動作電流」不得超過額定感度電流(IΔn)之 50%,意即在低於 50% IΔn 時不得誤跳脫;而「動作電流」須介於 50%~100% IΔn 間確實動作。故所稱最小動作電流,即保證可動作之下限,為額定感度電流 50% 以上之電流值。因此選項 1(50%)正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料