民國98年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第44題
汽電共生用戶系統之發電機組為感應發電機型,併聯時電壓驟降不得超過
題目
汽電共生用戶系統之發電機組為感應發電機型,併聯時電壓驟降不得超過
- (1) 10 %
- (2) 5 %
- (3) 3 %
- (4) 2 . 5 %
官方答案
(2) 5 %
解析
依汽電共生系統併聯相關技術規範,用戶發電機組併聯於電力系統時,因連線瞬間會造成系統電壓變動,為避免影響其他用戶用電品質,規範限制併聯時之電壓驟降不得超過 5%。尤其感應發電機型於併聯投入瞬間需自系統吸取無效電力,容易引起電壓下降,更須符合此一限制。因此本題答案為 5%,選項 2 正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。