民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第45題
幹線採用電力熔絲作為過電流保護,電力熔絲應符合
題目
幹線採用電力熔絲作為過電流保護,電力熔絲應符合
- (1) 小於裝置點最大故障電流
- (2) 小於電路最高電壓
- (3) 運轉電壓不得低於熔絲所訂之最低電壓
- (4) 額定電流值需大於幹線線徑載流量
官方答案
(3) 運轉電壓不得低於熔絲所訂之最低電壓
解析
電力熔絲作為幹線過電流保護時須滿足額定配合。其中運轉電壓不得低於熔絲所訂之最低電壓,否則熔絲可能無法確實熄弧切斷。其額定電壓不得小於電路最高電壓;啟斷容量不得小於裝置點最大故障電流;額定電流亦不應大於幹線載流量以免失去保護。其餘選項之大小關係均顛倒,故正確為選項3。