民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第20題

高壓電纜端子頭之錐形處理或使用預鑄型電纜端子頭處理之主要作用在

題目

高壓電纜端子頭之錐形處理或使用預鑄型電纜端子頭處理之主要作用在

  1. (1) 緩和電場強度
  2. (2) 防止產生異常電壓
  3. (3) 防止電壓波動
  4. (4) 防止電流波動

官方答案

(1) 緩和電場強度

解析

高壓電纜終端導體與接地層邊緣會產生電場集中,錐形處理或預鑄應力錐可使電位梯度平順分布,緩和電場強度,避免局部放電及絕緣劣化。其作用不是防止異常電壓、電壓波動或電流波動;異常電壓通常由避雷器保護,電壓、電流波動則需穩壓或保護設備處理。因此主要作用為緩和電場強度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料