民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第25題

貫穿型C T 其一次側貫穿1 匝之變流比為100 / 5,若一次側改貫穿2 匝,則變流比應為

題目

貫穿型C T 其一次側貫穿1 匝之變流比為100 / 5,若一次側改貫穿2 匝,則變流比應為

  1. (1) 100 / 5
  2. (2) 25 / 5
  3. (3) 50 / 5
  4. (4) 200 / 5 A

官方答案

(3) 50 / 5

解析

貫穿型比流器(CT)的變流比與一次側貫穿匝數成反比,因為一次側安匝數須維持不變。原一次1匝、變流比100/5,表示一次額定電流100 A。改為貫穿2匝後,同樣的磁動勢只需一半的一次電流即可達成,一次額定電流降為100/2=50 A,二次側仍為5 A,故變流比為50/5 A。匝數增加使靈敏度提高、變流比數字變小,這是貫穿型CT調整比值的常用方式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。