民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第29題

下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?

題目

下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?

  1. (1) 電壓比試驗
  2. (2) 有載試驗
  3. (3) 激磁電流試驗
  4. (4) 線圈電阻測定

官方答案

(3) 激磁電流試驗

解析

激磁電流試驗係將電壓加於變壓器低壓側、高壓側開路,量測空載激磁電流與損失。鐵心疊片絕緣不良、鐵心鬆動或出現氣隙,以及線圈匝間短路、層間短路等異常,都會使磁路磁阻改變或形成短路環路,導致激磁電流明顯偏高或三相不平衡。因此由激磁電流的大小與三相差異,可比較判定鐵心或線圈是否異常。電壓比試驗主要檢查匝數比,線圈電阻測定則判斷接頭與導線斷面,對鐵心異常較不敏感。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料