民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第30題

受電端電壓高於送電端電壓時,改善功率因數應並聯

題目

受電端電壓高於送電端電壓時,改善功率因數應並聯

  1. (1) 電容器
  2. (2) 電抗器
  3. (3) 同步進相機採越前電流
  4. (4) 電阻器

官方答案

(2) 電抗器

解析

受電端電壓高於送電端,常見於輕載或無載的高壓長距離線路,因線路對地電容產生充電電流(費蘭蒂效應),使無效功率過剩、電壓升高。此時應並聯電抗器(分路電抗器)吸收過剩的無效功率,把電壓壓回額定值。並聯電容器會再提供超前無效功率,反而使電壓更高;同步進相機採越前電流同樣是輸出無效功率,方向相反;電阻器只消耗實功率,無法有效調整電壓。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。