民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第46題

計量用C T 100 / 5 A ,B - 1 . 8 ,其規格中B - 1 . 8 是表示多少V A ( 負擔) ?

題目

計量用C T 100 / 5 A ,B - 1 . 8 ,其規格中B - 1 . 8 是表示多少V A ( 負擔) ?

  1. (1) 15
  2. (2) 45
  3. (3) 1 . 8
  4. (4) 30

官方答案

(2) 45

解析

計量用CT規格中的B代表額定負擔(burden),B-1.8表示在額定二次電流5A下,容許接入之負擔阻抗為1.8Ω。換算為伏安數:VA=I²Z=5²×1.8=25×1.8=45VA。因此1.8是阻抗值而非VA,15與30VA均不符此換算。選用時二次回路所接電表、導線及接點之總負擔不得超過此值,否則比值誤差與相位誤差會明顯增大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料