民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第47題
三相交流發電機並聯運用條件為
題目
三相交流發電機並聯運用條件為
- (1) 電壓、頻率、相序相同即可
- (2) 電壓、相序相同即可
- (3) 電壓、 頻率、相序、相位角相同即可
- (4) 電壓、頻率相同即可
官方答案
(3) 電壓、 頻率、相序、相位角相同即可
解析
同步發電機並聯運轉前必須同時滿足四項條件:端電壓大小及波形相同、頻率相同、相序相同、相位角相同(即同步指示器指示同步點)。相序不同時,並聯瞬間會產生巨大短路電流;電壓或相位不一致則會產生很大的平衡電流與轉矩衝擊,可能損壞繞組與聯軸器。只要求其中電壓、頻率或相序的部分條件並不足夠,須四項全部成立才可投入並聯。